ООО <Гепард>
 
   
 
Комплексные поставки электротехники

Кабеленесущие системы - Кабельные лотки

Кабеленесущие системы - Кабельные лотки

Назначение лестничного лотка (НЛ)



Прямые секции кабельных лестничных лотков (принятое обозначение - НЛ) используются при прокладке кабеля в прямолинейные кабельные трассы. Соединение кабельных лотков производится с использованием внешних соединителей, что предотвращает повреждение изоляции кабелей об острые кромки лотка при их укладке.

Материалы, из которых изготавливаются кабельные лотки лестничного типа

Лестничные лотки изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс ГОСТ 14918-80 (ОЦ) и холоднокатаного листового проката по ГОСТ 19904-90 (ХК).

Возможные размеры кабельных лестничных лотков

Ширина кабельных лестничных лотков (А) может меняться в пределах от 100 до 600 мм, высота борта (В) от 50 до 110 мм, шаг установки перемычек - 300 мм, толщина металла бортов (S) - от 1,2 или 1,5 мм, длина лотков (L) - до 3000 мм.

Рекомендованные толщины стали при производстве лотков НЛ

При изготовлении лотков лестничного типа, рекомендуется придерживаться следующих толщин стали:

Ширина основания лотка НЛ, мм

Высота борта лотка НЛ, мм

Толщина стали, мм

100-400

До 70

1,2

100-400

Более 70

1,2

400-600

До 110

1,5


Дополнительные возможности

· грунтование лотков НЛ
· нанесение порошкового покрытия.

Пример обозначения при заказе лотка лестничного типа

Лоток кабельный лестничный, с размерами 200х50 мм, толщиной профиля 1,2 мм, длиной 3000 мм, из оцинкованной стали.
Технические требования на продукцию по ТУ 3449-001-65996737-10

Назначение металлических кабельных лотков




Прямые секции металлических кабельных лотков предназначены для укладки кабеля в прямолинейные кабельные трассы. Соединение кабельных лотков производится с использованием внешних соединителей, что предотвращает повреждение изоляции кабелей об острые кромки лотка при их укладке.

Варианты исполнения: лотки глухие и перфорированные

В зависимости от предназначения и внешних условий эксплуатации кабельной трассы, кабельный лоток может быть выполнен в варианте "глухого" исполнения (ЛМ), или перфорированного (ЛПМ). «Глухой» кабельный лоток имеет перфорацию только под соединительные элементы. Наличие перфорации по дну и бортам перфорированного кабельного лотка обеспечивает вентиляцию внутреннего объёма, что исключает конденсацию влаги при перепадах температур.

Материалы: лотки оцинкованные и не только

Кабельные лотки изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс ГОСТ 14918-80 и холоднокатаного листового проката по ГОСТ 19904-90.

Возможные размеры металлических кабельных лотков

Ширина основания металлических кабельных лотков (А) может варьироваться в пределах от 40 до 700 мм, высота борта (В) от 30 до 200 мм, толщина металла (S) от 0,7 до 1,0 мм, длина лотков (L) - до 3000 мм. При этом следует учитывать, что высота борта не может быть больше ширины основания (В<А). Изготовление квадратичного профиля (А=В) возможно до 110 мм.

Рекомендованные толщины стали

При различных вариантах ширины кабельного лотка и высоты его борта рекомендуется использовать различные толщины стали, что существенно снижает стоимость изготовления изделий при гарантированном обеспечении их надёжности.

Ширина Основания лотка, мм

Высота борта лотка, мм

Толщина стали, мм

40-200

До 70

0,7

100-200

Более 70

0,8

200-300

До 70

0,8

200-300

Более 70

1,0

300-400

До 100

1,0

300-400

Более 100

*

Более 400

*

*

*При этих вариантах ширины кабельного лотка и высоты его борта, рекомендуется использовать лотки другого типа (ЛС - лоток средний, либо ЛТ - лоток тяжелый).

Дополнительные возможности
· грунтование кабельных лотков
· нанесение порошкового покрытия
· установка разделителя

Пример обозначения при заказе замковых кабельных лотков
Лоток кабельный замковый глухой/перфорированный (слева/справа), с размерами 200х50 мм, толщиной профиля 0,7 мм, длиной 2500 мм, из оцинкованного металла.



 Назначение крышки кабельного лотка замкового
 Замковые крышки кабельных лотков (КЛЗ) предназначены для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Применяются для "глухих" (ЛМЗ) и перфорированных замковых (ЛПМЗ) лотков. Наличие замка обеспечивает надёжное соединение крышки с лотком без использования дополнительных элементов. Поставляется отдельно.

Материалы, из которых изготавливаются крышки замковых кабельных лотков
Крышки замковых кабельных лотков изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс ГОСТ 14918-80 и холоднокатаного листового проката по ГОСТ 19904-90.

Размеры
Ширина крышки (А) выбирается в зависимости от ширины закрываемых металлических замковых кабельных лотков и может варьироваться в пределах от 40 до 600 мм, толщина металла (S) от 0,7 до 1,0 мм, длина крышек (L) до 3000 мм.

Рекомендованные толщины стали

Учитывая, что крышки кабельных лотков в меньшей степени являются несущими элементами кабельной трассы, рекомендуем использовать для их изготовления стали толщиной 0,7 и 0,8 мм.

Размеры, мм

Толщина стали, мм

40-200

0,7

300-400

0,8

более 400

1,0

Дополнительные возможности

· Грунтование крышек металлических кабельных лотков
· Нанесение порошкового покрытия

Пример обозначения при заказе

Крышка замкового кабельного лотка шириной 200 мм, толщиной профиля 0,7 мм, длиной 2500 мм, из оцинкованной стали.


 

Фасонные изделия НЛ




Назначение
Фасонные секции лестничных лотков предназначены для изменения направления кабельных трасс в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также организации ветвления и пересечения кабельных трасс. Соединение кабельных лотков производится с использованием внешних соединителей, что предотвращает повреждение изоляции кабелей об острые кромки лотка при их укладке. Соединение деталей секций осуществляется методом пуклёвки, что обеспечивает сохранение цинкового покрытия. Применяются для всех видов лестничных лотков.

Варианты исполнения
Фасонные изделия выполняются в трёхсекционном варианте, что обеспечивает необходимый радиус изгиба кабелей при укладке

Материалы
Фасонные секции изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс ГОСТ 14918-80 и холоднокатаного листового проката по ГОСТ 19904-90 (ХК).

Размеры
Основные размеры выбираются в соответствии с прямыми секциями, применяемыми при построении кабельной трассы, Ширина секций (А) может варьироваться в пределах от 100 до 600 мм, высота борта (В) от 50 до 110 мм, толщина металла бортов (S) 1,2 мм.






Специальные предложения OSRAM Siemens БЭЛЗ Archimede Ардатовский светотехнический завод
Скачать прайс-лист

Наши партнеры:

belz
brennenstuhl
duewi
osram
siemens
www.cartransservice.com
www.cbi.spb.ru
 
  Copyright © 2008 ЗАО «Гепард». Все права защищены  
 
Rambler's Top100 Яндекс цитирования