Силовые кабели с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности (индекс LS в марках означает никое дымо- гаовыделение Low Smoke).


Конструкция

1. Токопроводящая жила - медная (ВВГнг-LS) или алюминиевая (АВВГнг-LS), однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2. Изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено - желтой расцветки).

3. Скрутка - изолированные жилы двух- .трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

4. Внутренняя экструдированная оболочка - накладывается по скрученным изолированным жилам из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. Толщина внутренней оболочки не менее 0,3 мм. Кабели с секторными жилами допускается изготовлять без внутренней оболочки. В этом случае поверх скрученных изолированных жил должна быть наложена с перекрытием одна или две ленты и полиэтилентерефталатной пленки или термоскрепленного полотна.

5. Наружная оболочка - из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Для кабелей с сечением круглых токопроводящих жил до 16 кв. мм допускается наложение наружной оболочки с одновременным заполнением промежутков между жилами. В этом случае внутренняя экструдированная оболочка не накладывается.

Применение

Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установка на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1кВ частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.

Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2,3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).

Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.