ВВГнг-LS и АВВГнг-LS на 6 кВ Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности (индекс LS в марках означает никое дымо- и газовыделение Low Smoke)
Конструкция
1. Токопроводящая жила - медная (ВВГнг-LS) или алюминиевая (АВВГнг-LS) ,однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Номинальная толщина изоляции - 3,4 мм
3. Кабели изготавливаются только трехжильными
4. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены
5. Заполнение - накладывается по скрученным иолированным жилам из невулканизированной резиновой смеси пониженной пожароопасности, заполняя промежутки между жилами, или при наложении поясной изоляции с одновременным заполнением промежутков между жилами из ПВХ композиции пониженной пожароопасности
6. Поясная изоляция - выпрессована из ПВХ композиции пониженной пожароопасности
7. Электропроводящий экран - наложен обмоткой из ленты, изготовленной из электропроводящей прорезиненной ткани номинальной толщиной 0,3 мм, с перекрытием, или из 2-х лент электропроводящей кабельной бумаги номинальной толщиной 0,12 мм с зазором
8. Металлический экран - из 2-х медных лент или медной фольги толщиной не менее 0,06 мм с зазором. Расчетное сечение экрана для кабелей сечением жил до 120 кв. мм включительно - 16 кв. мм, свыше 120 кв. мм - 25 кв. мм
9. Разделительный слой - две ленты из полиэтилентерефталатной пленки, термоскрепленного полотна или другого равноценного материала с перекрытием
10. Оболочка - из ПВХ композиции пониженной пожароопасности
Применение
Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установка на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2,3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.
|
|