АВВГ на 6 кВ Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке
АВВГнг на 6 кВ Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение
Конструкция
1. Токопроводящая жила - алюминиевая ,однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Номинальная толщина изоляции - 3,4 мм
3. Кабели изготавливаются только трехжильными
4. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены
5. Внутренняя оболочка - выпрессована с заполнением промежутков между жилами из невулканиированной резиновой смеси, в кабелях марки АВВГнг и невулканизированной смеси пониженной горючести
6. Поясная изоляция - выпрессована из ПВХ-пластиката минимальной толщиной 0,9 мм, в кабелях марки ВВГнг из ПВХ пластиката пониженной горючести
7. Электропроводящий экран - наложен обмоткой из ленты, изготовленной из электропроводящей прорезиненной ткани номинальной толщиной 0,3 мм, с перекрытием, или из 2-х лент электропроводящей кабельной бумаги номинальной толщиной 0,12 мм с зазором
8. Металлический экран - из 2-х медных лент или медной фольги толщиной не менее 0,06 мм с зазором
9. Разделительный слой - две ленты из полиэтилентерефталатной пленки, термоскрепленного полотна или другого равноценного материала с перекрытием
10. Оболочка - из ПВХ пластиката, в кабеля марки АВВГнг из ПВХ пластиката пониженной горючести
Применение
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели марки АВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки АВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
|
|