ВВГ ВБбШв ВВГнг-LS ВБбШвнг-LS АВВГ АВБбШв АВВГнг-LS АВБбШвнг-LS пятижильные на 0,66 и 1 кВ

ВВГ ВБбШв ВВГнг-LS ВБбШвнг-LS АВВГ АВБбШв АВВГнг-LS АВБбШвнг-LS пятижильные на 0,66 и 1 кВ

Кабели силовые с ПВХ изоляцией, пятижильные на напряжение 0,66; 1 кВ
ВВГ, ВБбШв, ВВГнг-LS, ВБбШвнг-LS, АВВГ, АВБбШв, АВВГнг-LS, АВБбШвнг-LS
(индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke)

Конструкция
1. Токопроводящая жила - медная (ВВГ) или алюминиевая (АВВГ), однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483 в соответствии с таблицей:

Наименование жилы

Номинальное сечение жилы, кв.мм

 

Круглой формы

Секторной формы

 

медной

алюминиевой

медной

алюминиевой

Однопроволочная

1,5-25

2,5-35

---

---

Многопроволочная

16-50

50

50-240

70-240


2. Изоляция - в кабелях марок АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБбШв из ПВХ пластиката; в кабелях марок АВВГнг-LS, ВВГнг-LS, АВБбШвнг, ВБбШвнг-LS из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы имеют цветную маркировку. Изоляция нулевой жилы (N) - голубого цвета. Изоляция жилы заземления (PE, PEN) - двухцветная, зелено-желтой расцветки. Цветовая маркировка остальных жил сплошная или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм.

3. Скрутка - изолированные жилы скручены. Кабели изготовляются пятижильными и имеют все жилы одинакового сечения. Жилы круглой формы скручены вокруг сердечника, выпрессованного из шлангового ПВХ пластиката. В кабелях с секторными жилами поверх скрученных жил наложена скрепляющая лента из полипропилена, а также допускается применение центрального заполнителя между жилами из материала изоляции, оболочки или заполнения.

ДЛЯ КАБЕЛЕЙ МАРОК ВВГ, АВВГ, АВВГнг-LS, ВВГнг-LS:

4. Заполнение - в кабеля с круглыми жилами марок ВВГ, АВВГ выпрессовано до круга в сечении из мелонаполненной резиновой смеси или другого равноценного материала. В кабелях марок АВВНнг-LS, ВВГнг-LS заполнение выпрессовано из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности толщиной 0,5 мм (справочная величина). В кабелях с секторными жилами заполнение не накладывается.

5. Оболочка - поверх заполнения или скрепляющей ленты в кабелях марок ВВГ и АВВГ накладывается из ПВХ пластиката, а в кабелях марок АВВГнг-LS и ВВГнг-LS из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

ДЛЯ КАБЕЛЕЙ МАРОК ВБбШв, АВБбШв, АВБбШвнг-LS, ВБбШвнг-LS:

4. Поясная изоляция - накладывается поверх скрученных круглых изолированных жил или скрепляющей ленты, толщиной не менее 0,9 мм в кабелях марок ВБбШв, АВБбШв из ПВХ пластиката, а в кабеля марок АВБбШвнг-LS, ВБбШвнг-LS из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

5. Защитный покров - типа БбШв:

- броня из двух стальных оцинкованных лент номинальной толщиной 0,3 мм или 0,5 мм, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;

- защитный шланг в кабелях марок ВБбШв, АВБбШв из ПВХ пластиката, а в кабелях марок АВБбШвнг-LS, ВБбШвнг-LS из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Применение

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.

Кабели марок ВВГ, АВВГ предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.

Кабели марок ВБбШв, АВБбШв предназначены для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе6 эксплуатации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.

Кабели марок ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт. Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.